bonjour,
Je dois lancer un MAPA Travaux de confortement d'un bâtiment..
Les missions de contrôle technique sont les suivantes :
LP, LE, SEI, AV, HAND et PS
Au regard des missions, ce contrôle technique est bien obligatoire ?
quel type de bâtiment ? ERP ? quels travaux ?
déjà vous parlez de confortement donc à minima solidité
vous pouvez feuilleter les fiches ANCO :
https://www.anco.pro/wp-content/uploads/2018/07/Fiches-Missions-ANCO.pdf
caractère obligatoire : voir Article R111-38 du CCH
ERP 1° à 4° catégorie
Immeubles dont plancher bas du dernier niveau >28m de haut/voie accès pompiers
Immeubles en zones sismiques (II et III) dont plancher bas du dernier niveau >8m du niveau du sol
en zones sismiques (Ia, Ib, II et III)
Bâtiments de classe C décret 91-461 du 14 mai 1991
Etablissements de santé
Bâtiments autres qu'industriels
soit à porte à faux >20m
Soit à poutre de portée >40m
Soit des parties enterrées à plus de 15 m
Soit des fondations >30m ou des reprises en sous-œuvre
Soit des soulèvement d'ouvrages voisins sur une hauteur >5m
+ Ascenseurs
+ Accessibilité handicapés ...
OUI erp,
des travaux de confortement : tirants.
si le contrôleur technique est obligatoire, alors le RICT aussi ?
erp de quelle catégorie ?
conseil : à prendre même en 5° , de toute manière il y aura l'accessibilité handicapés
sur les livrables :
avis sur les plans notes de calcul : à préciser si systématique avec le SEDI ou traditionnel par sondages
RICT
Rapport final provisoires tant que tous les avis réservés non levé et le rapport final quand tout est levé
avis sur les plans notes de calcul : à préciser si systématique avec le SEDI ou traditionnel par sondages
mission éventuelle : détection en études puis travaux de nécessité d'avis de chantier ou d'avis expérimental car consommateur de temps et argent , (imposer aux intervenants l'utilisation de matériaux et procédés éprouvés)
erp 4ième catégorie...