Titre: Pose d'un groupe électrogène
Posté par: mighty le Juillet 22, 2014, 05:03:48 PM
Vous mettez ça en travaux ou en fourniture ? On me le pose en travaux car y a des raccordements etc à faire. Z'en pensez quoi ?  :-\
Titre: Re : Pose d'un groupe électrogène
Posté par: speedy le Juillet 22, 2014, 05:43:21 PM
que le problème est mal posé
que commandez vous réellement ?
1- un groupe électrogène de telle puissance, de telle voltage en sortie, de telle variation de voltage selon l'intensité utilisée ? etc alors fourniture et branchements accessoires
2- un groupe électrogène pour faire fonctionner tels équipements avec prise de relais si coupure d'électricité pour un hôpital ou des installations qui arrêtées vous feront devoir des indemnités à un tiers ? alors le contexte travaux peut vous protéger tandis que le classement fournitures ne vous apportera aucune garantie ....
Titre: Re : Pose d'un groupe électrogène
Posté par: mighty le Juillet 22, 2014, 09:04:45 PM
tu peux m'expliciter les garanties ?
L'objectif est avant tout d'assurer en cas de coupure la realisation de nos prestations  ;D
Titre: Re : Pose d'un groupe électrogène
Posté par: speedy le Juillet 22, 2014, 09:54:53 PM
fourniture  le groupe fonctionne  il donne le courant avec ses spécifications : il ne démarre pas lors de la coupure: RAS circulez, les yeux pour pleurer vous n'aviez pas spécifié le type de signal qu'il allait recevoir, qui ferait cette connexion etc  vous n'avez que la garantie constructeur, aucune responsabilité sur les branchements.

travaux : il ne démarre pas au signal de coupure du fournisseur électrique  alors la garantie doit fonctionner, vous aviez mis des contraintes pour intervenir pendant la garantie...
Titre: Re : Pose d'un groupe électrogène
Posté par: hpchavaz le Juillet 22, 2014, 10:32:06 PM
La nature fournitures ou travaux pour ce qui est de la détermination de la procédure de passation me semble assez indépendante des garanties qui relèvent plutôt des dispositions contractuelles.
Titre: Re : Pose d'un groupe électrogène
Posté par: Michel le Juillet 22, 2014, 10:51:01 PM
Par défaut, la qualification travaux peut être (toujours) beaucoup plus protectrice.
Reste à bien définir le besoin et l'article "pénalités et mesures coercitives"


Souhaitez vous un objet décoratif, et une ligne dans le bilan annuel des réalisations ;
ou bien une infrastructure réellement opérationnelle H24 . . .
Titre: Re : Re : Pose d'un groupe électrogène
Posté par: speedy le Juillet 23, 2014, 07:32:42 AM
Citation de: hpchavaz le Juillet 22, 2014, 10:32:06 PM
La nature fournitures ou travaux pour ce qui est de la détermination de la procédure de passation me semble assez indépendante des garanties qui relèvent plutôt des dispositions contractuelles.
en théorie oui mais en pratique pas tout à fait d'accord car logiquement si vous mettez CCAG FCS il s'agit de fournitures et pour obtenir les garanties "travaux" va falloir déroger pour revenir sur des dispositions contractuelles claires ..... cohérentes et non contradictoires laissant aucun doute sur leur portée réelle ....
Titre: Re : Re : Re : Pose d'un groupe électrogène
Posté par: hpchavaz le Juillet 23, 2014, 07:58:35 PM
Citation de: speedy le Juillet 23, 2014, 07:32:42 AMen théorie oui mais en pratique pas tout à fait d'accord car logiquement si vous mettez CCAG FCS il s'agit de fournitures et pour obtenir les garanties "travaux" va falloir déroger pour revenir sur des dispositions contractuelles claires ..... cohérentes et non contradictoires laissant aucun doute sur leur portée réelle ....
Je ne dis pas le contraire, car si cela ce justifie je n'ai rien contre:
- Procédure fournitures
- CCAG travaux
Titre: Re : Pose d'un groupe électrogène
Posté par: Michel le Juillet 24, 2014, 01:28:36 PM
Par défaut, pour un groupe électrogène "important" (pas le gadget individuel de chez casto) je mettrais "travaux" et surtout je relirais à deux fois tous les articles sur le bon fonctionnement et la maintenance, les délais d'interventions, . . .

et pensez à vérifiez donc les onduleurs qui sont entre le groupe et le réseau électrique !
le réseau électrique permet le fonctionnement de vos équipements,
les onduleurs permettent de fournir du courant quelques minutes en cas de panne de courant "EDF" , le temps que les groupes électrogènes démarrent (désolé, mais cela prend du temps ! surtout si pas entretenu !) et prennent le relais , pour le temps (quelques heures) que la cuve de fuel soit remplit ! ou mieux : que le courant "EDF" soit revenu à la normal.
Puis pensez à remplir ou vérifier le niveau des cuves à fuel !