Bonjour,
Pour faire zonage et schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées, je fais une (avec 2 lots) ou deux consultations distinctes ?
Je pensais faire une seule consultation avec 2 lots ...?
Merci.
je ferai deux lots, il s'agit du même secteur?
pour les eaux pluviales: uniquement le bourg de la commune
pour les eaux usées :
Les "secteurs d'études" sont définis par les zones urbanisables non desservies par le réseau collectif de l'agglomération et sur les hameaux ou groupe d'habitations ( > à 3 habitations groupées) suivants : ...
pour moi, pas de doute: un seul lot.
la collectivité qui m'emploie dispose de la compétence eaux usées, mais pas eaux pluviales. Lorsque nous réalisons des études diag, nous essayons de constituer un groupement de commande pour attribuer à un prestataire unique, le diag eaux usées et eaux pluviales.
Les moyens techniques et humains à mobiliser sur ce genre d'études sont identiques: ingénieur projet, opérateurs en charge des inspections télévisées, en charge des contrôle de branchement à la fumée ou au colorant.
De même, il n'est pas intéressant par ailleurs (litote...) de vérifier que les branchements d'eaux pluviales, ne sont pas raccordés au réseaux d'eaux usées, et vice-versa.
Un conseil: retenez un bon amo pour la définition du cahier des charges, le suivi des études et la vérification des rapports. Trop d'études de ce type sont attribuées au moins disant, qui font l'impasse sur des prestations essentielles (recensement des bouches d'égouts etc...)
ok merci. D'autres avis ???
On a fait ce genre de marché il y a 2-3 ans : un seul marché, non alloti.
Comme le dit schtrabelion : les compétences mobilisées sont les mêmes, inutile de payer 2 fois (a fortiori quand c'est au même endroit).
ok, nvelle confirmation, merci bien !
Bsoir,
Ds le cas décrit par schtrabelion: il s'agit de diag d'ouvrages, moyens identiques et méthode d'investigation similaire. ==> 1 lot est une évidence
Pour établir un zonage ou un schéma directeur, les orientations sont différentes entre Eaux usées et pluviales ==> allotir peut se justifier
Là ce serait pour l'élaboration d'un schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et la révision du schéma directeur d'assainissement des eaux usées.
1 seul et même marché, sans lot ???
oui, un seul marché: fait ici récemment ;)
merci bcp de ta réponse :)