Bonjour,
Petit nouveau sur ce forum et donc première question!
Je dois lancer, en tant que maître d'½uvre publique, une consultation pour des travaux de refoulement d'eaux usées communales. Je souhaite vivement que soit utilisé le principe du refoulement pneumatique par compresseur (grand linéaire - faible débit - risque d'H2S). Le CCAG fascicule 81 titre 1er d'avril 2003 ne traite pas de ce système particulier (absence de pompes - de ventouses - de vidanges ....).
Questions !
Puis-je déroger à ce fascicule et dans ce cas sur qui se reporte la responsabilité du fonctionnement de ce système et du refoulement correct des effluents (maitre d'½uvre ou entreprise) ?
Sinon, que mentionner dans le R.C. (variante ou option) afin d'avoir la possibilité de mettre en oeuvre cette solution technique ?
En souhaitant avoir été suffisamment clair.
D'avance merci à vous !
Citation de: Walter54 le Mars 30, 2010, 11:03:15 AM
Le CCAG fascicule 81 titre 1er d'avril 2003 ne traite pas de ce système particulier (absence de pompes - de ventouses - de vidanges ....).
Je pense qu'il s'agit du CCTG (et non du CCAG), que vous pouvez y déroger et qu'en tant que maître d'oeuvre, vous avez une responsabilité sur la solution technique imposée.
Vous pouvez utiliser la solution de la variante (que l'entreprise n'est pas obligée de chiffrer) mais ce ne sera pas simple au niveau de l'analyse des offres...
Je vous conseille de faire une petite étude complémentaire avec un BE spécialisé pour confirmer (ou pas) cette solution technique.